扑救铁皮屋建筑物火灾安全指导原则

2017-11-06 09:57 124550人阅读 1人回复 显示全部楼层

扑救铁皮屋建筑物火灾安全指导原则

[复制链接]
神鹰救援 发表于 2017-11-6 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 近年来,抢救铁皮屋火灾已造成许多消防人员殉职与受伤,原因有屋顶作业踩空或滑倒而跌落、夹层地板烧穿踩空坠落、夹层坍塌或遭遇闪燃危害等,在事后的案例检讨中,均有防范殉职与受伤事故发生的因应对策,在这些不幸的案例中探讨得知,落实火场安全管理机制、了解灾害特性与危害、搭配水线进行抢救作业、小组行动不可贸然脱队或独自作业,以及穿戴整齐与齐全之防护装备等,可防范遗憾事故未来再次发生

本指导原则无法涵盖之特殊情况(非正常环境)下,现场人员应发挥其专业判断,综整人、事、时、地、物之整体情况,作最适时适切之处置.

微信图片_20171106092453.jpg


二、 灾害特性

(一) 建筑物结构无法阻挡火势延烧

铁皮屋各户间之墙壁为金属材质,在屋顶端会有些微缝隙,且墙面铁皮重叠处受热后就会变形而产生缝隙,以及夹层与楼层地板大多使用木板材质,有烧穿及不稳固的情形,再加上楼梯与货梯无防火材质的墙面区隔等无防火区划之情形,均是烟蔓延的流通途径,而无法有效阻挡火势延烧。

(二) 建筑物栋距小,易受辐射热与风向影响而加速延烧

业者为让铁皮屋内部有更大使用空间,故在搭建时未在四周保留空地,与邻栋铁皮屋建筑紧邻搭建,导致火灾发生时,铁皮屋建筑物间的栋距不足以阻挡辐射热,而加速火势延烧速度,并使消防人员难以阻隔延烧。

(三) 铁皮屋供人员居住会不易逃生与抢救

铁皮屋内供人居住之房间通常设在夹层,逃生出口只有场所的主要出入口,无第二个可通到户外的楼梯和出口,而且隔间装潢均为无法阻挡火势延烧的材质,场所内发生火灾时,人员则不易逃生,消防人员亦难以抢救。

(四) 山区铁皮屋之连通道路狭小与陡峭

搭建在山坡地之铁皮屋,其连通道路因地形因素部分路段会较为狭小且陡峭,导致大型消防车无法抵达,而使攻击与防护水线数量受到限制。

(五) 火载量大

仓库与工厂为铁皮屋的主要用途,场所内存放许多物品、货物、生产原料与成品,起火燃烧时就有大量可燃物助长火势。

(六) 内部空间可蓄积大量高温浓烟

铁皮屋均为楼层挑高建筑,发生火灾时,起火场所内部可蓄积大量浓烟,同时也会快速从铁皮缝隙往邻近场所流窜,夜间或假日发生火灾,大多无法在火灾初期实时发现,消防人员抵达后火势可能已达闪燃或爆燃的条件。

(七) 场所内危险物品种类与数量难掌控

铁皮屋用途大多为工厂或仓库,内部除存放大量货品及原物料外,储存或处理危险物品即是抢救上最大的隐忧,火灾时应向现场关系人详细询问其储存与使用之危险物品种类及数量,以免让消防人员处于危害之中。

(八) 大多数场所未设系统式消防安全设备

地主、屋主或业者在搭建铁皮屋时,为规避设置系统式消防安全设备,每间场所面积大多以免设系统式消防安全设备为主,仅需设置灭火器、标示设备与紧急照明灯等设备。

(九) 场所位址不明确

铁皮屋之门牌号码大多是地主或屋主自行编码,编码顺序与场所位置无一定的规律,而且偏远地区均以地名做为地址,致使火灾发生位置难以寻找。

(十) 连栋式铁皮屋不易判断起火场所

连栋式铁皮屋发生火灾时,若是场所门窗均是关闭状态,火势在内部闷烧,浓烟亦在起火场所内与邻近场所流窜蓄积,外观只有大量白烟或灰烟,在有明显火焰冒出、外墙铁皮变色或明显的黑色浓烟等征象之前,在外部则不易确定起火燃烧场所,此情形可使用热影像仪、布署水线撒水测温或观察冒出烟的流速与滚动的差异,找出已起火燃烧之场所。

(十一) 火势快速延烧

铁皮屋各户间之墙壁与内部隔间大多无防火时效,而且与邻栋铁皮屋无适当间距,两栋铁皮屋间之通行道路大多不宽,火烟易从屋顶端及墙面铁皮重叠处的缝隙流窜,且受辐射热影响引燃邻近场所墙面周边物品,而使火势极易造成延烧,再加上风向因素,下风处延烧速度就更为快速,抵达火灾现场应以阻隔延烧为主,且要注意车辆停放位置,避免车辆因辐射热而受损。

(十二) 闪燃与爆燃危害

铁皮屋内部可蓄积大量高温浓烟,且浓烟会从铁皮缝隙往邻近场所流窜蓄积,若是夜间或假日发生火灾,消防人员破门抢救可能处于闪燃与爆燃的危害中,任何抢救行动应搭配水线进行救灾,使用热影像仪观察火场环境与温度分布情形。

(十三) 建筑物倒塌与夹层坍塌危害

铁皮屋之梁柱结构与内部夹层为金属材质,受到火焰与高温浓烟加热会有变形、弯曲与坍塌等情形,而且若为连栋式铁皮屋,在弯曲与倒塌过程中,将拉扯邻近场所之梁柱,有邻近场所结构之疑虑,所以,当铁皮屋内部起火燃烧时,应在四面部署防护水线,抢救作为以阻隔火势延烧为主,若内部有夹层空间,则不可在夹层下方或夹层上作业,即使残火处理时,亦应排除夹层上物品掉落之危险,才可在夹层下方进行残火处理。

微信图片_20171106092518.jpg

(十四) 货架与物品倒塌危害

场所内货架及堆栈之物品,起火燃烧后会改变其结构及稳定度,且救灾人员因抢救行动而移动货架及物品,致使货架与物品较不稳固,而有压伤救灾人员与阻断进出动线之虞,若楼板或夹层地板材质为木材,物品亦可能从救灾人员上方掉落,故救灾行动应谨慎观察场所内货架位置与物品堆置情形,避免在周遭作业,如因抢救必要须将其移除或移位,应规划堆置处所与堆栈高度。

(十五) 救灾人员坠落危害

2楼以上铁皮屋及内部夹层,地板材质大多以木材为主,直下层起火燃烧后,可能烧穿木板与降低金属梁柱承重强度,或者于屋顶阻隔延烧或破坏排烟工作,因塑胶采光罩、铁皮遇水湿滑和行走时重心不稳等情形,或者场所内部货梯门未关闭等,均使救灾人员有坠落之虞,在救灾时应利用热显像仪、手电筒、撬棒或火斧等器材,采爬行或跪姿方式,仔细探测人员前方状况,缓慢前进救灾,屋顶作业应有确保措施与踩踏位置应在固定螺丝之横梁处。

微信图片_20171106092523.jpg

(十六) 救灾人员在场所内部定向及定位困难

铁皮屋建筑大多做为工厂或仓库使用,内部除有办公室隔间外,其余面积大多放置机台、货架与货物等,救灾人员在场所内部难以定向与定位,需搭配水线及照明索进行救灾,否则易有迷失方向之情形。

(十七) 水源不足造成供水中断

铁皮屋建筑大多位于农地或偏远山区,因消防栓设置数量较少,水压也会较住宅区小且不稳定,于火灾现场应积极寻找河川、池塘或灌溉用水渠等替代水源,调度水箱车或移动式消防帮浦汲水,或延长消防车间距建立长距离中继送水路径,或是在适当位置建立水源集结区,调度消防车往返中继送水,且中继水源车辆与攻击车应透过操作水箱进水开关、水箱开关与河川吸水口开关,调节进水量与进水方式,或无线电联系中继水源车辆减压供水,以控制水源不溢满,各出水水线亦可将瞄子出水流量调小,以延长初期抵达车辆之水线出水时间。

(十八) 重机械支援救灾之危害

重机械协助救灾是以残火处理为主,将倒塌之钢骨与铁皮移除以利残火处理工作,但消防人员在重机械作业半径范围内残火处理有相当危险性,应在重机械两侧后方射水,且重机械挖除部分倒塌铁皮后暂时停止机械作业,消防人员才可进入残火处理。重复以上程序直至余火完全熄灭,以及须规划挖除物堆置区,避免挖除物阻碍进出路线。

三、 灾害历史案例

(一) 发生时间:2014年5月8日。

(二) 发生地点:新北市五股区凌云路三段○号。

(三) 案情概述:

2014年5月8日12时56分,新北市政府消防局119指挥中心接获民众报案,指出五股区凌云路三段○号内的烤漆炉起火,工厂内部都是烟,员工均已逃出屋外,而且现场为连栋式铁皮工厂或仓库,出动113名消防人员、各式消防车37辆前往救灾,火灾最后造成2户全毁、1户半毁,无人员伤亡情形,总燃烧面积约252坪,救灾时间为1小时24分,之后持续进行2小时36分之残火处理。

(四) 抢救经过:

辖区五股分队在出勤途中发现火场方向有冒出大量黑烟,先行以无线电回报并请求增派分队支援,五股分队抵达现场后发现起火户已全面燃烧,已延烧至第3面的1间仓库,而且有再往第3、4面延烧之虞,立即在第3、4面布署射水阻隔延烧,后续抵达之分队陆续占据消防栓,并建立中继水线与增加第3、4面水线,但因现场位处偏远山区,火场附近2支消防栓出水量不足以供应灭火及防护水线,且第4面需破坏工厂铁卷门布署水线进入灭火,大队部抵达后,水源组立即调度移动式消防帮浦汲取邻近之河川水源,与成立水源集结区调度水库车往返送水,确保水源供应无虞,后勤组调度排烟机与人员进行通风排烟与救灾人员轮替休息,联络组调查与汇整关系人及场所资料,火势于辖区分队抵达后28分钟获得控制,在残火处理结束后,辖区五股分队留1辆水箱车与3名人员在现场警戒,避免火势有复燃之情形,确认无复燃之虞后返队待命。

(五) 现场图资(包含抢救情形照片) :

   微信图片_20171106092621.jpg

                             抢救部署图

微信图片_20171106092627.jpg

乙种图

          微信图片_20171106092630.jpg

抢救水线部署1

微信图片_20171106092633.jpg


抢救水线部署2

微信图片_20171106092637.jpg

抢救水线部署3

微信图片_20171106092643.jpg

抢救水线部署4

微信图片_20171106092646.jpg



汲取天然水源

微信图片_20171106092655.jpg

通风排烟


(六) 案例检讨:

1、水源缺乏且有群聚性连栋式铁皮屋之区域,制作附近可用水源位置图,以及规划集水区和送水动线方案。

2、群聚性连栋式铁皮屋区域,若在出勤途中发现火灾区域上空有明显黑烟情形,应立即回报状况且请求支援。

3、观察内部是否有夹层,若夹层上方有燃烧情形,救灾人员勿在其下方通行或作业。

4、残火处理作业注意烧熔之塑胶原料、成品或半成品,应使用工具或机械辅助破坏硬化表层和移除,确实撒水降温,避免内部与深层余温造成复燃情形。

四、 安全注意事项

    (一) 救灾车辆避免靠近火场

铁皮屋建筑物延烧速度快速,救灾车辆停放于起火场所四周或延烧方向的建物旁,若未保持距离,车辆则可能受到辐射热与火烟影响,而使车辆故障与损坏。

(二) 人员任务编组与进出管制

火场任务编组有灭火、破坏、搜索、后勤与司机,可于出勤途中以无线电分配任务,并且指定干部或资深同仁担任小组长,抵达现场后指定司机或1名人员担任安全官,负责收取救灾人员名牌及救命器插梢,管制人员动向与进出火场时间并定时予以提醒,并于火场外部观察火烟变化情形,倘有闪爆燃发生、建筑物变形、坍塌或其他意外事故发生之虞,则应当主动提醒内部人员进行撤离或退出等动作。

(三) 起火处所不明则不可贸然行动

起火场所或场所内起火位置不明时,可使用热显像仪观测温度分布情形,布署水线射水测温,听水瞬间降低铁皮温度的声音、落回地面之水量与观察水蒸发的速度,或是观察冒出烟的流速与滚动的差异等,均可协助确定起火场所与位置,以避免初期耗损人力一一破门冒险寻找起火场所,使同仁陷于闪燃或爆燃的危害中。

(四) 注意夹层坍塌或建物倒塌情形

进入铁皮屋内抢救时,先观察火焰、夹层与金属支撑柱的相对位置,火焰在夹层下方或上方即有塌陷之虞,应避免接近夹层,而金属支撑柱会朝受热端弯曲倒塌,当有明显火焰窜出时,尽量避免再深入火场内部。

(五) 注意货架或物品倒塌情形

铁皮屋用途若为仓库或工厂,场所内之货架坍塌与物品有掉落之虞,若楼板或夹层地板材质为木材,上层之物品亦会掉落,抢救时应观察场所内货架、物品位置、货物堆置情形与上层楼板材质,避免在倒塌范围内作业。

微信图片_20171106092659.jpg

(六) 注意坠落危害

抢救时应有充足的照明设备且慢速前进,利用热显像仪、手电筒、撬棒或火斧等器材,采爬行或跪姿方式,仔细探测周遭地板状况,避免救灾人员发生坠落事故,屋顶作业可以双节梯或挂梯固定在横梁处,做为固定点或工作安全区,行走时应踩踏在固定螺丝之横梁处,以避免不慎从屋顶坠落。

(七) 救灾人员不可单独行动且需搭配水线救灾

救灾工作是团体行动,带队官分配任务编组时,每一任务编组至少需有2名消防人员,而且编组人员开始执行工作后,编组成员就不可脱队行动,以确保救灾人员安全,再加上火势变化瞬息万变,为预防闪燃、爆燃、辐射热及热逼迫造成消防人员伤亡,破坏与搜索工作必须搭配水线进行,以保护救灾人员面对各种突发状况,而且在危急情况下指引救灾人员撤退与搜救路线。

(八) 使用热影像仪搭配救灾

热影像仪可用来观察火场内部环境情况,让消防人员了解内部隔间、物品摆设位置与地板是否有坑洞或电梯井,加速搜索受困民众速度,与从温度分布情况判断起火点位置,使消防人员救灾行动更加安全及有效率。

(九) 避免于开口正面位置进行作业

有关铁皮屋工厂火灾时,由于其火载量大,内部储放物品众多且延烧迅速,常可能发生闪、爆燃的状况,抢救人员倘于闪、爆燃时位于开口处工作,则必当因冲击波造成重大危害,故救灾人员应尽量避免于开口正面位置进行作业,若有于开口附近作业之必要,则应以侧面布署为原则。

(十) 直线射水尽量避开钢结构接合部

直线射水产生急速热胀冷缩效果造成横梁与立柱之错动,易使结合部之螺栓或焊道剪断或撕裂,致屋顶塌陷的情形。 微信图片_20171106092702.jpg

(十一) 进退路径尽量靠近主结构钢柱

铁皮屋建筑结构多采「强柱弱梁」设计,消防人员进入火场后,可尽量靠近外墙的柱杆件行进,减少遭受坍塌物掉落触击的风险。

(十二) 建立稳定中继供水与保持车辆水箱水源不溢满

位于水源缺乏地区之铁皮屋建筑物,应积极寻找河川、池塘或灌溉用水渠等替代水源,调度水箱车或移动式消防帮浦汲水,或延长消防车间距建立长距离中继送水路径,或是在适当位置建立水源集结区,调度消防车往返中继送水,且中继水源车辆与攻击车应透过操作水箱进水开关、水箱开关与河川吸水口开关,调节进水量与进水方式,或无线电联系中继水源车辆减压供水,以控制水源不溢满。

(十三) 全程应穿戴整套消防衣帽鞋

抢救工作中应穿戴齐全之消防衣帽鞋、空气呼吸器,火势熄灭后虽无高温与辐射热危害,但仍有切割伤、穿刺伤、物品掉落或跌倒等危害,故于救灾现场应穿戴整套消防衣帽鞋。

(十四) 注意重机械支援救灾安全

重机械进行移除铁皮与翻动堆积物等残火处理作业时,消防人员不可站立在作业半径范围内,应在重机械两侧后方射水,如需接近堆积物撒水,需待重机械暂时停止作业,之后人员才可接近处理。

(十五) 危险判断参考

热显像仪若观测火场上层(热烟层)温度超过600°C,宜有撤离之准备。在闪燃发生前,门窗开口处浓烟变成黑色夹杂着黄褐色,且呈现滚动状,最好立即撤离,以免发生危险。

五、 结语

铁皮屋工厂火灾具有高度危险性,故初期情资之掌握格外重要,抢救策略系以『外攻为主、内攻为辅』,若进入抢救时需注意火场安全管理及危险判断,以避免救灾人员置身危害。